Ашық көзі: COF экранына негізделген тұрақты қысымды сумен жабдықтау жүйесі ——DWIN әзірлеу форумынан

1. Жұмыс принципі
Шешім сенсорлар жинаған сумен жабдықтау деректерін қабылдау және өңдеу, деректерді көрсету үшін СКД экранды басқару және сорғы қозғалтқышының жылдамдығын реттеу үшін инверторды басқару үшін негізгі басқару құралы ретінде T5L чипін пайдаланатын DMG80480F070_01WTR COF экранын пайдаланады. сумен жабдықтау жүйесінің тұрақты және тұрақты әсері.Қалыпты емес ескерту және уақытты бөлісетін сумен жабдықтауды орнату функциялары бар.
сурет1
2. Схеманы жобалау
(1) Схема блок-схемасы
(2) Аппараттық құралдың блок диаграммасы
сурет2
(3) DGUS GUI интерфейсінің дизайны
сурет3

сурет4
(4) Схема дизайны
1.AD
Негізінен кәдімгі 4-20MA/0-5V датчиктерді жинайды, кернеу-ток түрін 0-3V-ге түрлендіреді және AD есептегеннен кейінсәйкес сенсор деректері.
сурет5

сурет6
сурет7

AD анықтамалық коды

2.DA
Pwm аналогтық кернеуді басқару үшін пайдаланылады және op-amp арқылы 0-10В басқару сигналын шығарады.
сурет8

Тұрақты токты анықтау схемасы

сурет9

Тұрақты токтың аппараттық схемасы

сурет7

DC сілтеме коды

3.IO енгізу бөлімі
Негізінен оптопарлар кірістері, T5L сәйкес деңгей өзгерістерін анықтайды.
сурет11

IO аппараттық схемасы

сурет12

IO кіріс анықтамалық коды

4.IO шығысы
Негізгі IO Дарлингтон транзисторы басқару релесін шығарады, ал IO жоғары және төмен деңгейлерді басқарады.
сурет13

Реле аппаратурасының схемасы

сурет14

Релелік сілтеме коды

5.RTC
RX8130, 2 сымды байланыс.
сурет15

RTC аппараттық сызбасы

сурет16

RTC анықтамалық коды

6.485
Жіберу және қабылдау түйреуіштерін басқару үшін негізінен аппараттық құралдарды пайдаланыңыз.
сурет17

485 Жабдық схемасы

7.PID
Позициялық PID алгоритмі негізінен пайдаланылады, шығысы шектеулі, интегралды терминнің қанықтылығына назар аударыңыз және нәтиже PWM үшін аналогтық кернеуді басқару болып табылады.
сурет18
8. Басқа кодтар
Уақытқа сәйкес іске қосу қысымын автоматты түрде орнату.
сурет19